Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение kaz_seller » 09 ноя 2019, 09:28

kar писал(а):
09 ноя 2019, 00:33
Хуясе ты соорудил канализацию!!!!)))))
ага ))) На лето думаю туда раковину и унитаз подключить )))

Аватара пользователя
vo-va-nik65
Пользователь
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:33
Откуда: Всеволожск
E-mail: valeriy.nv@inbox.ru
VIN: 4384266
Благодарил (а): 21 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение vo-va-nik65 » 17 ноя 2019, 20:16

kaz_seller писал(а):
08 ноя 2019, 22:31
Хочу показать мой вариант разводки автономки на две стороны.
Подозреваю,что отопитель будет часто отключаться ввиду быстрого нагрева датчика перегрева.К тому же быстро будет забиваться камера горелки в автономке.Слишком много поворотных углов и велико сопротивление продувки.Неужели одной трубы направленной к ногам водителя не хватает и у вас дубак в кабине?

Аватара пользователя
boy68
PRO
Сообщения: 722
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 07:57
Откуда: Хабаровск, РФ
E-mail: newolegka@mail.ru
VIN: WDB9502141K586673
Благодарил (а): 448 раз
Поблагодарили: 439 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение boy68 » 18 ноя 2019, 15:25

vo-va-nik65 писал(а):
17 ноя 2019, 20:16
kaz_seller писал(а):
08 ноя 2019, 22:31
Хочу показать мой вариант разводки автономки на две стороны.
Подозреваю,что отопитель будет часто отключаться ввиду быстрого нагрева датчика перегрева.К тому же быстро будет забиваться камера горелки в автономке.
Не мне ,но отвечу.С какого дела начала бы забиваться камера чего? Про камеру горелки...ваще что это?
Свеча работает в паре с сеточкой --если топливо норм,с напряжением и воздухом нагнетания нет проблем--то и забиваться ничего не должно и не будет.
По части датчика перегрева---Да,есть такое,НО только если практически полностью перекрыть выход с фена. Так как сечение не уменьшилось (критически) , и есть наоборот развод на 2е стороны ,думаю никаких затыков с отключ.по перегреву не должно быть.Но все как грится будет видно в процессе эксплуатации.
Пыс. kaz_seller (наш челябинский друг) думаю расскажет есть ли проблемы с отключением и перегревом(что скрывать,грабли то возможны)).Но,мне кажется все окейла будет. Так думаю потому что у мну также примерно разведено и если со стороны пассажира не закрывать полностью выхлоп, то все работает. А вопрос зачем така доработка-- потому шта хооца и с водительской стороны тепло иметь
,,вдоль ,,двери :roll:
6*2 МВ Actros 2543 MP1 тент+прицеп

Аватара пользователя
kaz_seller
Знаток
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 16:24
Откуда: Сергей Челяба
VIN: VLUR4X20009075295
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение kaz_seller » 19 ноя 2019, 15:32

Подозреваю,что отопитель будет часто отключаться ввиду быстрого нагрева датчика перегрева.К тому же быстро будет забиваться камера горелки в автономке.
[/quote]
Не мне ,но отвечу.С какого дела начала бы забиваться камера чего? Про камеру горелки...ваще что это?
Свеча работает в паре с сеточкой --если топливо норм,с напряжением и воздухом нагнетания нет проблем--то и забиваться ничего не должно и не будет.
По части датчика перегрева---Да,есть такое,НО только если практически полностью перекрыть выход с фена. Так как сечение не уменьшилось (критически) , и есть наоборот развод на 2е стороны ,думаю никаких затыков с отключ.по перегреву не должно быть.Но все как грится будет видно в процессе эксплуатации.
Пыс. kaz_seller (наш челябинский друг) думаю расскажет есть ли проблемы с отключением и перегревом(что скрывать,грабли то возможны)).Но,мне кажется все окейла будет. Так думаю потому что у мну также примерно разведено и если со стороны пассажира не закрывать полностью выхлоп, то все работает. А вопрос зачем така доработка-- потому шта хооца и с водительской стороны тепло иметь
,,вдоль ,,двери :roll:
[/quote]

Для скептиков - за окном -25, автономка на полную работает, водитель в тапочках улыбается, это его по большей части работа по переделке. Ничего не выбивает, перегрева нет. Так что ребята, рекомендую...

Аватара пользователя
nomercy
PRO
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 20:48
Откуда: 61 RUS
VIN: 9020940
Благодарил (а): 358 раз
Поблагодарили: 549 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение nomercy » 22 ноя 2019, 19:05

kaz_seller писал(а):
19 ноя 2019, 15:32

Для скептиков - за окном -25, автономка на полную работает
На стоянке когда стоит или на ходу в дополнение к основной печке включает автономку ?? При таком минусе на ходу хватает тепла основной печки ??

Аватара пользователя
vo-va-nik65
Пользователь
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:33
Откуда: Всеволожск
E-mail: valeriy.nv@inbox.ru
VIN: 4384266
Благодарил (а): 21 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение vo-va-nik65 » 22 ноя 2019, 23:06

С какого дела начала бы забиваться камера чего? Про камеру горелки...ваще что это?
)))Эко вас задело!Камера горелки-это где происходит поджиг и процесс горения,отчего отопитель и выделяет тепло!Находится внутри отопителя.А вы думали что он на дровах работает?Вам сказали как есть-отопитель при повышенном сопротивлении выхода горячего воздуха быстрее"устанет"!А сопротивление вы устроили сами!Представьте глушитель автомобиля,на выход которого вы наварили кучу труб разного сечения и со множеством поворотов!Думаете двигатель будет работать так же?Как бы не так!

Аватара пользователя
kar
PRO
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 10:02
Откуда: Самара
E-mail: maratmannanow@mail.ru
VIN: 2026493, 4504787
Благодарил (а): 690 раз
Поблагодарили: 380 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение kar » 24 ноя 2019, 01:03

Не плодить флуда, парни кто подскажет , отчего автономка дует не "кипятком" , а теплым воздухом?, Может ли из за того, что насос дозирует меньше топлива? Запускается без проблем , не дымит, выходит на максимальные обороты и херачит, на пульте 10 режимов, ставишь на любой , а он не может набрать температуру, т.к. дует не кипятком(((((, если помочь печкой или на улице не сильно холодно, например ,поставишь 7 положение, автономка набирает заданное положение и сбавляет обороты! Автономка Эбер 2 кВт.

Аватара пользователя
ЕВГЕН УРЖУМ
Бывалый
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:33
Откуда: УРЖУМ КИРОВСКАЯ
VIN: 3595164
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение ЕВГЕН УРЖУМ » 24 ноя 2019, 13:22

kar писал(а):
24 ноя 2019, 01:03
Не плодить флуда, парни кто подскажет , отчего автономка дует не "кипятком" , а теплым воздухом?, Может ли из за того, что насос дозирует меньше топлива? Запускается без проблем , не дымит, выходит на максимальные обороты и херачит, на пульте 10 режимов, ставишь на любой , а он не может набрать температуру, т.к. дует не кипятком(((((, если помочь печкой или на улице не сильно холодно, например ,поставишь 7 положение, автономка набирает заданное положение и сбавляет обороты! Автономка Эбер 2 кВт.
У меня было подобное. Была забита сетка. Топлива просто не хватало!

Аватара пользователя
boy68
PRO
Сообщения: 722
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 07:57
Откуда: Хабаровск, РФ
E-mail: newolegka@mail.ru
VIN: WDB9502141K586673
Благодарил (а): 448 раз
Поблагодарили: 439 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение boy68 » 25 ноя 2019, 06:33

vo-va-nik65 писал(а):
22 ноя 2019, 23:06

)))Эко вас задело!Камера горелки-это где происходит поджиг и процесс горения,отчего отопитель и выделяет тепло!Находится внутри отопителя.
Жги дальше ) Если что-читай прямо по тексту.Если выше в сообщении не понятно при каких условиях фен ,,потухнет,, То,читай это сообщение внимательнее плз.
Человек же отписался,что все работает и ничего не ,,гаснет,,( это про камеру сгорания).Ты реально думаешь кроме тебя никто не знает как устроен фен Если работает-значит сопротивления потоку воздуха изгибовповоротов трубы не достаточно чтобы фен потух. Не надо быть таким категоричным--если у тебя отрицательный опыт,то ты чегой перемудрил с ,,изгибами,,.
Еще раз скажу-у меня тоже на обе стороны выведено и тоже есть загиб трубы и все работает.
Пыс.Дополню для nomercy-- включаю и на ходу и естесно на стоянке.Бывает когда ож идет через будку(,,полы,, включены),то фен на ходу весьма помогает ,ну или когда совсем холодно за ,,бортом,,.
Последний раз редактировалось boy68 25 ноя 2019, 10:31, всего редактировалось 2 раза.
6*2 МВ Actros 2543 MP1 тент+прицеп

Аватара пользователя
kar
PRO
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 10:02
Откуда: Самара
E-mail: maratmannanow@mail.ru
VIN: 2026493, 4504787
Благодарил (а): 690 раз
Поблагодарили: 380 раз

Re: Нестандартная разводка воздуховодов отопителя

Сообщение kar » 25 ноя 2019, 07:09

ЕВГЕН УРЖУМ писал(а):
24 ноя 2019, 13:22
kar писал(а):
24 ноя 2019, 01:03
Не плодить флуда, парни кто подскажет , отчего автономка дует не "кипятком" , а теплым воздухом?, Может ли из за того, что насос дозирует меньше топлива? Запускается без проблем , не дымит, выходит на максимальные обороты и херачит, на пульте 10 режимов, ставишь на любой , а он не может набрать температуру, т.к. дует не кипятком(((((, если помочь печкой или на улице не сильно холодно, например ,поставишь 7 положение, автономка набирает заданное положение и сбавляет обороты! Автономка Эбер 2 кВт.
У меня было подобное. Была забита сетка. Топлива просто не хватало!
Забита была сеточка на насосе? Или та что в автономке?